防爆仪表.防爆仪器网

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2741|回复: 0

防爆电机温度检测仪

[复制链接]

20

主题

1

回帖

188

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
188
发表于 2022-8-8 20:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

正式使用,七家正在试用!
欢迎试用!热线:15203886126

上图输出4~20mA电流精度计算:24.68X0.16+4=7.9488mA
一、概述
WTZd-28a型防爆电机温度检测仪是一款拥有多项知识产权的新型防爆数字测温仪表,该仪表采用防爆金属外壳,设计美观,结构紧凑;大视窗、观察方便,读数清晰;进口芯片、测量灵敏、精度高,性能稳定,可靠性好。是一款理想的机电一体化温度在线测量仪表。WTZd-28a型测温表按照GB3836.1-2021《爆炸性气体环境用电气设备  第1部分:通用要求》、GB3836.2-2021《爆炸性气体环境用电气设备  第2部分:隔爆型“d”》的防爆标准设计制造的防爆型产品,专一用于除煤矿外的其它爆炸性气体环境场合,可对爆炸性环境、机械、电机轴瓦、工业设备、仓库、冷库、实验室、以及管道或容器介质进行温度在线测量,既可现场显示又可远传pt100,4~20Ma,4~20Ma+Hart或RS485(MODBUS)信号与控制室PLC或上位计算机连接,从而进行有效控制及信息存储,既减轻劳动强度又提高了劳动效率;既减少了意外事故发生又增强了安全性。广泛应用于石油、化工、医药、船舶、炼钢、军工等易燃易爆场所。
二、WTZd-28a型防爆电机温度检测仪产品特点
a. 测量精度高、性能稳定、电气隔离抗干扰、防浪涌、防雷击、防反接、背光显示、观察方便、读数清晰、无视差、测温灵敏、抗震性强、功耗低;
b. 现场显示、输出pt100,4~20Ma,4~20Ma+Hart或RS485信号,实现数据采集上传可与控制室PLC或上位计算机连接,进行有效控制及信息存储;
C、防爆;
d、安装/接线/使用/简单方便;
f、两线制输出
三、WTZd-28a型防爆电机温度检测仪表技术指标
1、测量范围:0~100℃ 电机轴瓦温度检测专用(其它温度段订货时标明),
2、分辨率0.01℃.
3、精度等级:0.1级、0.2级、0.5级可选(订货时标明)。
4、额定电压:24VDC默认(12VDC~24VDC宽电压输入,需订货时说明。)
5、功耗:≤1W。
6、激励电流;211uA
7、负载:≤500Ω
8、温度系数:≤25ppm/℃ F.S
9、输出限流:20.8mA
10、传感器:各型热电阻、热电偶(订货时标明)
11、存储温度:-40~120℃
12、重量:1.5Kg。
13、安装方式:挂装(如图一)
14、安装尺寸:82mmX82mm(如图一)
15、防爆电气接口:M20X1.5(默认)、M22X1.5、M27X2、G1/2、G3/4(可选,若有另外要求请说明)
16、软尾与测量探头间软尾长度1500mm(默认),若长度需要加长订货时请标注说明。
17、测量探头插深长度:20mm~2000mm(若长度需要加长订货时请标注说明)
18、测量探头直径:¢6mm~¢20mm(若直径需要加粗订货时请标注说明)
19、测量探头材质:紫铜或304不锈钢(默认:紫铜,若有其他要求订货时请标注说明)
20、测量探头固定螺母:M6X1、M8X0.75、M10X1、M12X1、M16X1.5、M18X1.5、M20X1.5、M22X1.5、M27X2、G1/4、G1/2、G3/4可选(若有其他要求订货时请标注说明);
21、测量探头固定螺母材质:304不锈钢(若有其他要求订货时请标注说明)
22、显示方式:LCD夜光连续显示。
23、输出方式:pt100;4~20Ma;4~20Ma+ HART; RS485(MODBUS)(只可选其一,pt100除外,订货时说明。)
24、防腐:WF1
25、防护等级:IP65、IP55、IP54
26、防爆等级:ExdbⅡCT4~CT6 Gb
27、适用场所:含有ⅡA、ⅡB、ⅡC级T4~T6组爆炸性气体混合物1区、2区场所。
28、环境温度:-20~+55℃
29、环境湿度:≤70%RH
四、WTZd-28a型防爆电机温度检测仪产品外观


(图一)
五、WTZd-28a型防爆电机温度检测仪接线示意图
(图二)

(图三)

六、WTZd-28a型防爆电机温度检测仪使用须知与质保
1、仪表在安装使用过程中,应遵守《中华人民共和国危险场所电器安装规程》的有关规定。
2、安装仪表时应检查仪表名牌的防爆标志是否与安装环境相符。
3、连接导线应选择铜质屏蔽电缆,其截面积不小于0.2平方毫米。
4、打开仪表接线盒,用板手拧开电缆引入装置的压紧螺母,将电缆线与接线盒中的接线柱(或接线端子)牢固相连接,然后装上接线盒,并拧固四角的螺丝。
5、仪表接线盒内接地端子与仪表外壳接地螺丝均需用接地导线可靠接地。
6、安装时,信号传输线应相隔不大于300mm的距离用扎头固定起来。信号传输线过长时,可挽在合适的位置,切勿乱抛,并远离发热设备。
7、在确定接线、安装、接地、供电电压无误的情况下方可接通电源。
8、仪表每次开机后,内微电脑程序需对环境温度自行整定20~30分钟后,方可正常检测。
9、仪表使用后,每年校验一次,有条件的可自己验,也可返回厂家校验。
10、安装尺寸图见上图一。
11、引入装置里密封圈老化变质时,应及时更换。
12、用户所用电缆最小外径为ф8.
13、质保期:12月
七、存储要求
存储环境须洁净,温度要求在-40℃~120℃之间。

28a-100.jpg
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

防爆仪表.防爆仪器网

GMT+8, 2024-5-8 14:24 , Processed in 0.096248 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表