防爆温湿度表
BWSJ158防爆温湿度表 适用范围:
1,爆炸性气体混合物危险场所:1区,2区;
2,爆炸性气体混合物危险场所:ⅡA,ⅡB、ⅡC;
3,温度级别:T6;
4,爆炸性粉尘混合物危险场所:10区,11区;
6,温度级别:T11~T13;
7,户内,户外 。 概述 BWSJ158防爆温湿度显示表是根据GB3836.1—2010《爆炸性气体环境用防爆电气设备 ***部分:通用要求》及GB3836.2—2010《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分: 隔爆型“d”》的规定而设计制造,制成隔爆型产品。防爆标志为ExdⅡBT6、ExdⅡCT6。经国家防爆电气产品质量检验中心检验合格,颁发了防爆合格证号。该产品采用国际进温度、湿度传感器,集温度,湿度于一体的显示设备。精度高,一致性好,防护性能好,适合工厂、车间、机房、仓库、实验室等环境温湿度监测。***应用于石油、化工、医药等易燃易爆场所。
该仪表具有以下特点:
1、观察方便、读数清晰、无视差、测量灵敏、精度高、稳定性好、功耗低、抗震性强。
2、可现场显示,又可与计算机连接记录。
3: 采用进口***的温、湿度传感器,***可靠,适用于需要***可靠检测温度、湿度的用户。 4: 具有温、湿度微调功能,可以通过计算机对温湿度数值进行调整,调整范围为温度-2度---+2度;湿度-9.9% 至+9.9%。 5: 可以将采集到的温、湿度信号通过RS232/RS485接口传送到计算机上,通过RS485网络可以实现多台显示屏集中控制,便于计算机对环境的温度、湿度进行集中控制。 6: 具有温湿度数据记录功能。记录间隔分10分钟,15分钟,30分钟,1小时,2小时和4小时可选。当选择每15分钟记录一次,一天记录96次,记录仪可保存约40天的温湿度记录。数据可按天或按月份读取。 7:串口波特率:4800/9600/19200/115200 8:通讯协议:MOdBus-RTU 9:通讯方式:RS485 10:***多允许连接255个温湿度表(地址从1~255) 11: 安装方便,易维护。 工作条件 1、环境温度-20~+55℃
2、相对湿度不大于90%(+25℃)
3、空气中无腐蚀行气体。
4、含有ⅡA、ⅡB、ⅡC级T1~5组爆炸性气体混合物1区、2区场所. 技术指标 温度传感器芯片:美国 , 温度精度:±0.5度 , 湿度传感器:美国 , 湿度精度:±3%RH , 测量范围: 温度:-40---80℃ 湿度0--***RH 显示分辨率:0.1 电压:DC12V-36V/AC12V-24V 使用条件:环境温度:0-55℃,湿度<95%,无腐蚀性气体的场所 功耗:≤3W。 重量:7Kg。 显示方式:LED连续显示。 LED 尺寸:64mm ×62mm 防爆等级:ExdⅡBT4、ExdⅡBT5、ExdⅡBT6、ExdⅡCT4、ExdⅡCT5、ExdⅡCT6 防护等级:IP44,IP54,IP55、IP65 隔爆原理 BWSJ158隔爆型温湿度记录仪采用防爆外壳,把可能因产生火花、电弧的电路部分与表壳外爆炸性气体混合物隔开,从而达到隔爆的目的。隔爆结合面尺寸符合GB3836.2 规定,电缆引入装置符合GB3836.1—2010附录D规定,结构简图略。 工作原理 工作原理简图如下:
传 感 器→ 线 性器 → A/D转换器 → 数字显示 →4∽20mA电流信号,modbus或RS485与计算机连接→记录
安装与接线 1、仪表在安装使用过程中,应遵守《中华人民共和国危险场所电器安装规程》的有关规定。
2、安装仪表时应检查仪表***的防爆标志是否与安装环境相符。
3、连接导线应选择铜质屏蔽电缆,其截面积不小于0.2平方毫米。
4、打开仪表接线盒,用板手拧开电缆引入装置的压紧螺母,将电缆线与接线盒中的接线柱(或接线端子)牢固相连接,然后装上接线盒,并拧紧四角的螺丝。
5、仪表上的接地螺丝须用接地导线可靠接地。
6、安装时,信号传输线应相隔不大于300mm的距离用扎头固定起来。信号传输线过长时,可挽在合适的位置,切勿乱抛,并远离发热设备。
7、在确定接线、安装、供电无误的情况下方可接通电源。
8、仪表使用后,每年校验一次,有条件的可自己验,也可返回厂家校验。
9、安装尺寸图见下固定表头用法兰盘尺寸图。
10、引入装置里密封圈老化变质时,应及时更换。
11、用户所用电缆***小外径为ф9.
|